淄博变压器厂
信息详情
淄博干式变压器所用德国 Rittal 机柜电磁泄露问题分析案例
公司某产品在没有组网的情况下,仅仅连接了地线和淄博干式变压器线后通电进行辐射发射测试, 结果发现在 55~70MHz、 160~170MHz 等多处超出 classB 级限值线。
先仔细检查该产品的地线、 淄博干式变压器线, 地线直接接在机柜底板上不会引起辐射, 淄博干式变压器线上已经加置滤波器且滤波器安装正确,在以往测试中这样的淄博干式变压器线也不会产生辐射。机柜顶部有一空调由机柜内部交流供电, 空调也可能产生辐射, 将空调关电, 结果辐射没有减少。 综上所述,可以判定机柜屏蔽有问题。 机柜门上已经贴了 L 型带背胶与弹性内芯的导电布, 按照以往的经验,在门与门框之间粘贴导电材料是可以解决门缝泄漏问题的, 怀疑门缝间隙太大,我们在机柜门框上再增加一层 L 型导电材料,居然无效果。我们自制了一个简易的磁场探头, 和HP8591EM 分析仪及放大器相连组成EMI 诊断设备, 结果发现门缝使用导电布之后确实还存在很大的电磁泄漏。
仔细观察门结构,发现问题如下:导电布靠背胶粘贴在门的侧面, 背胶是不导电的,当关门时靠压力 P 使导电布后部与门保持电接触。 但本机柜门侧边粘贴导电布的部位,油漆涂得比较靠内(如图中红色圈所示),使得导电布后部无法与机柜金属体接触上。
再看看机柜门框, 油漆保护位置同样不够, 门框与导电布接触部位正好也被油漆所覆盖(如图中红色圈所示)。因此在这种情况下导电布虽然贴了,但电磁屏蔽效果并不佳。
这个案例告诉我们:
1、在给机柜上油漆时,一定注意屏蔽材料与机柜接触的部位不能涂上油漆
2、装屏蔽材料的门缝缝隙一定要根据所选用的屏蔽材料类型进行设计,要保证屏蔽材料有足够的压缩量。
文章转载自网络,淄博变压器厂家如有侵权,请联系删除。
上一条新闻::: 【新闻】什么是淄博干式变压器 淄博干式变压器跟柜有什么区别_6
下一条新闻::: 回转式淄博变压器问题更多学习
最新资讯
站内资讯
版权所有: 淄博变压器厂_德润变压器有限公司 copyright 2023
销售热线:0635一8808015 传真:0635一8808015 手机:13706354419 13806350849
地址:聊城开发区黄山路南首 技术支持:互联纵横
鲁ICP备16042901号-1